碗扣式鋼管腳手架七個檢測項目 工廠試驗方法
碗扣式鋼管腳手架是什么?是一種由立桿、頂桿、橫桿、斜桿、支座及碗扣節點等組成的新型承插式鋼管腳手架。碗扣式鋼管腳手架能夠滿足房建、橋隧、煙囪及水塔等多種建筑物的施工要求。中鋼國檢第三方檢測公司吸取了國外同類型腳手架的先進檢測試驗工藝,客戶可郵寄樣品到公司廠區,進行檢測,出具樣品檢測報告,很權威哦!
碗扣式鋼管腳手架在連接時,只需將橫桿插入下碗扣內,將上碗扣沿限位銷扣下,順時針旋轉,靠近上碗扣螺旋面使之與限位銷頂緊,從而將橫桿和立桿牢固地連接在一起,形成框架結構。
由于在整個施工過程中,腳手架只占施工量的很小一部分,而且碗扣式腳手架搭設過程容易,相對于復雜的結構方面的施工,其重要性常被忽略。尤其對于多次使用的腳手架,可能會出現材料銹蝕或嚴重磨損,有的甚至局部彎曲或開裂,這些都是造成腳手架強度、穩定性不足的重要因素。
碗扣式鋼管腳手架七個試驗項目如下:
上碗扣強度、下碗扣焊接強度、橫桿接頭強度、橫桿接頭焊接強度、可調支座抗壓強度、外觀質量、尺寸測量
腳手架每個檢測項目所對應的試驗方法
1、外觀質量檢驗
采用目測、直觀法進行檢驗,表面應光潔平整,涂層應均勻,不應有堆漆、露鐵等缺陷。
2、尺寸測量
用鋼卷尺測量長度,用游標卡尺測量壁厚,記錄所測得數值,其尺寸應符合相應標準規定。
3、上碗扣強度試驗
按標準規范制備試件,將試件裝置于試驗設備上,試驗荷載由0kN加至15kN,完全卸荷后,再由0kN加至規定荷載,并持荷一定時間后,試件各部位不應破壞。
4、下碗扣焊接強度試驗
正確放置試件后,從試件上方施加荷載,試驗荷載由0kN加至30kN,完全卸荷后,重新加荷至規定大小,持荷規定的時間,觀察試件,試件各部位不應破壞。
5、橫桿接頭強度試驗
根據試驗需求制備并安裝試件后對試件施加荷載,先由0kN加荷至25kN,完全卸荷后,再由0kN加荷至規定值,并持荷一定的時間,結束后試件各部位不應破壞。
6、橫桿接頭焊接強度試驗
截取適合的尺寸,按照正確的方式將橫桿接頭進行組裝并完成試驗裝置,由0kN加至10kN試驗荷載,完全卸荷后再由0kN加至規定值,持荷一定時間,觀察試件各部位不應出現破壞。
7、可調支座抗壓強度試驗
將底座可調頂托調至支座規格最大行程,然后從0kN施加荷載至50kN,完全卸荷后再重新加至規定的荷載,并持荷規定時間,試驗后試件各部位不破壞即為合格。
以上就是中鋼國檢第三方檢測公司編輯寫的碗扣式鋼管腳手架七個試驗項目,以及對應的檢測試驗方法,廠區檢測,安全高效,而且全國都有辦事處,方便各地的客戶進行產品材料的檢測,中鋼國檢期待您的來電咨詢!
推薦您閱讀:
風機塔筒垂直度無損檢測方法 檢驗機構
樁基聲測管的檢測標準,檢測范圍,檢測項目
以上《碗扣式鋼管腳手架七個檢測項目 工廠試驗方法》內容由中鋼國檢張工整理,檢測事宜請聯系工程師。